Re: Para la electricidad de una casa normal ¿es mucho tener contratrada 5.75 Kw?
La potencia que tienes contratada creo que está bien suponiendo lo siguiente:
Te calculo lo siguiente (ojo que son cálculos estándar) para emisores térmicos con termostato (calor azul de acesol.es, farho.com,... etc. etc. o la que se comercialice en tu zona):
* 1 Salón 25m2: radiador de 1,2KW
* 3 habitaciones 10m2 = 30m2: 3 radiadores de 0,6KW
* 1 pasillo 5m2: radiador de 0,6KW
* 2 baños 4m2 = 8m2: 2 radiadores de 0,3KW
* 1 cocina 12m2: radiador de 0,9KW
Te he hecho los cálculos por lo bajo con respecto a lo que se haría en Asturias, suponiendo que estás en un piso y en una zona más cálida que aquí (Alicante).
Si todos los radiadores te funcionaran a la vez, te estarían consumiendo una potencia de 5,1KW, dejándote únicamente "libre" una potencia de 0,65KW (frigorífico, lavadora, vitrocerámica, horno, microondas, secador de pelo, lavavajillas, termo eléctrico para el agua caliente?...). Se supone que si funciona el aire, no funcionarán los radiadores. Aún así la potencia sería algo escasa.
Está claro que ese término de potencia contratada te supondrá un "lastre" en los meses de verano, en los que los radiadores ni se encenderán, pero como el cambio de tarifa lleva unos pagos y lo engorroso de los trámites, no te interesa cambiar la tarifa en verano / invierno.
Si tienes otro tipo de calefacción eléctrica, házmelo saber y te oriento de otra manera. Podría ser que tuvieras acumuladores... entonces cambiaría un poco el tema.
Salu2.