Re: aumento tensión eléctrica en domicilio
Hola, Misuca.
1º El precio que te han dado no es nada malo. ¿Entiendo que es para un suministro trifásico?. ¿No te ha dado más detalles?. Tiene que especificar el calibre y sección de los interruptores y cables que use. Qizás no en el presupuesto pero sí al acabar el trabajo. Para una aumento de potencia solía ser necesario un Boletín de Instalación. Ahora les llaman Certificado de Instalación. Pregunta al electricista si te dará uno, aunque sea para saber su respuesta. La confirmarás en Endesa, como te digo más abajo.
2º La tensión (el voltaje, los voltios) son 220V y no es lo que vas a cambiar. Lo que vas a ampliar es la potencia (los watios) que puedes consumir sin que el ICP actúe, salte. La potencia depende de la intensidad (amperios) y no de la tensión (voltios). A su vez, la intensidad o corriente depende de los aparatos (del consumo eléctrico) que conectes, enciendas o enchufes.
3º El máximo que puedes aumentar el ICP sin cambiar la derivación depende de la sección (el grueso) de los cables de la actual. Supongo que serán de 2,5mm2 o 4mm2 por la distancia. L sección adecuada hay que calcularla de acuerdo a unas fórmulas que un electricista con carnet de instalador conoce. Pregúntale al electricista si tu derivación soportaría los 3,3KW. Si es así, que te instale el ICP sin más; necesitarías un ICP de 15A (amperios). En caso contrario, te aconsejo que no escatimes en esto. Podrías tener problemas graves de sobrecarga, e incluso riesgo de incendio, en algún día de invierno, y entonces una reparación de urgencia sí que te saldría cara.
Normalmente, en monofásico, cables de 4mm2 o 6mm2 en tu caso por la distancia deberían soportar una potencia de 3,3KW; pero esto tiene que decirlo el electricista. No se puede hacer a ojo.
A modo comparativo, nosotros tenemos 2,2KW. El ICP salta con dos estufas, tv, bombilla, frigo y lavadora. Lo sabemos y procuramos no encender los aparatos a la vez, pricipalmente las estufas. Esto sólo ocurre en los días más fríos. Si aumentáramos la potencia, lo pagaríamos todo el año. Teniendo bombillas de bajo consumo, electrodomésticos de clase A, tv lcd (que consume menos) el consumo principal que hace saltar el ICP es la calefacción eléctrica. Una estufa puede consumir a tope 2000W de los 3300W (3,3KW). Te quedarían 1.300W para el resto, que es más que suficiente. Nunca se suele poner el radiador a tope. Regulando el termostato a la mitad de la potencia puedes tener EL DIA MAS FRIO tres radiadores (3000W) y te que quedan 300W para el resto, que es un poco justo pero no tendría porqué saltar el ICP. Para el resto del año no hay problema.
Así que ¿cuánto estoy en casa? ¿cuántos aparatos pongo a funcionar al mismo tiempo?.
Con 4,4KW habría holgura de sobra.
4º Pregunta en tu companía sumistradora o comercializadora que necesitas para ampliar la potencia y su coste por mes (de 3,3 y 4,4KW). No estoy segura de si exigen certificado de electricista (antiguo boletín).
Insisto, cambiar el ICP sin asegurarse de que la derivación aguantará es muuuy arriesgado y peligroso.
Ya me contarás.